שלום חברים

אני זקוק למפסק כלשהו קטן ממדים שברגע שהו דלוק הוא מחבר 5 חיבורים של סוללות ליפו שמחוברות בתצורת SERIES בקבוצה.

כאשר הסוללות מחוברות הם יוצרות קבוצה וכאשר הם מנותקות הם כל אחת בפני עצמה.

אני זקוק לניתוק של הקבוצה על מנת לטעון אותם דרך חיבורי הבאלנס שלהם עם מטען מיוחד.


אני מזניח שמה שאנהי רוצה אפשר לעשות עם relay כלשהו אשמח אם תוכלו להפנות אותי למה שאני צריך.

כל העניין הזה לא צורך יותר מ 40A.

תודה לעוזרים

יובל בן חיים
05-11-2012, 12:39:38
ממסר או מפסק שמסוגל למתג 40 אמפר בהפסדים נמוכים הוא כל דבר חוץ מ"קטן מימדים".
אתה צריך מפסק שנקרא 4-קוטבי, חד-מצבי (Single Throw, 4-Pole ) - בעצם, 4 מפסקים חד מצביים שפועלים יחד. הבעיה כאן היא מפסק כזה שמסוגל למתג 40 אמפר - הוא גדול ויקר.

ZvikaF
05-11-2012, 15:01:59
חוץ מזה, אתה מדבר על חיבור בטור.. אין כל בעיית טעינה גם שהסוללות מחוברות בטור.
בחיבור מקביל תהיה בעייה :cool: