שלום.
רציתי לדעת כמה אמפר מסוגל להעביר כבל 10, ו8AWG.
עשיתי חיפוש בגוגל וזה הראה לי טבלאות של 30 אמפר ל10AWG וזה לא נראה לי הגיוני...
תודה.
שלום.
רציתי לדעת כמה אמפר מסוגל להעביר כבל 10, ו8AWG.
עשיתי חיפוש בגוגל וזה הראה לי טבלאות של 30 אמפר ל10AWG וזה לא נראה לי הגיוני...
תודה.
מתן.
שלושה טיסנים, קוואד, Tekno eb48.2, Schumacher k1 aero, Team associated b4.2, Venom creeper.
קבל טבלה העונה בדיוק על שאלתך
אז 30 אמפר?
מתן.
שלושה טיסנים, קוואד, Tekno eb48.2, Schumacher k1 aero, Team associated b4.2, Venom creeper.
תראה 007, אני לא חשמלאי ולא בן בנו של חשמלאי.
אבל למדתי לדעת לקרוא טבלאות ולהבין מה כתוב בהן. כתוב בטבלה המסויימת הזו, ואני מבין מדבריך שגם בטבלה אחרת בה עיינת, שחוט AWG 10 יכול להעביר 30 אמפר.
משמע התשובה לשאלתך חיובית. כן, הוא יכול.
שים לב לפרט נוסף שאמנם רשום בטבלה, אבל איננו בולט לעין. אורכי החוטים להם אתה נדרש הם קצרים מאד, עד כדי כך שהתנגדותם לאורכים אלו ממש זניחה.
מצטער על ששאלתי בשביל לוודא, זה לא היה אמור להראות זלזול או כל דבר אחר, פשוט זה היה לי מוזר שחוט כזה יכול להעביר סך הכל 30 אמפר.
תודה.![]()
מתן.
שלושה טיסנים, קוואד, Tekno eb48.2, Schumacher k1 aero, Team associated b4.2, Venom creeper.
הטבלה מתייחסת לזרם מתמשך לאורך שנים.
מקובל לקחת פקטור די גדול על הטבלה בשימןש טיסנאי של דקות ספורות.
המגבלה העיקרית בכבלים כאלו היא חום וחום הוא פונקציה של זרם, התנגדות וזמן.
Sent from my mobile please excuse typo's