    ברירת מחדל תגובה להודעה: האורך כן קובע ???

    בתעשייה הכבלים מתחממים כמו נינג'ה ולכן גם מתקינים אותם בצורה מסויימת (שטוחים בתעלה) כדי לפזר חום. מה שגורם לכבל להתחמם זה לא רק הזרם העובר דרכו אלא מפל המתח עליו כפול הזרם. אצלנו המתח נמוך מאוד ולכן הכבלים פחות עבים.
    בקרו בגלריה שלי:
    http://www.runryder.com/helicopter/gallery/64454/
    אתר הבית שלי: www.FlyingDuck.co.il

  2. #2
    תאריך הצטרפות
    Jul 2008
    הודעות
    3,148
    תודה!
    9
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    הוזכר
    0 הודעה/ות
    תויג
    0 שרשור/ים

    ברירת מחדל תגובה להודעה: האורך כן קובע ???

    ציטוט נכתב במקור על ידי אופיר נחום צפיה בהודעה
    בתעשייה הכבלים מתחממים כמו נינג'ה ולכן גם מתקינים אותם בצורה מסויימת (שטוחים בתעלה) כדי לפזר חום. מה שגורם לכבל להתחמם זה לא רק הזרם העובר דרכו אלא מפל המתח עליו כפול הזרם. אצלנו המתח נמוך מאוד ולכן הכבלים פחות עבים.
    אם זה קורה התכנון לקוי - או שמישהוא חסך הרבה מאוד כסף על חשבון הבטיחות.

    לגבי המשפט השני - לא כלכך הבנתי מה אתה מנסה לאמר שם, אבל את הנוסחאות לא אני המצאתי, אתה יותר ממוזמן לבדוק את נכונותן.

    מפל מתח זה לעולם ועד יהיה זרם כפול התנגדות - המתח אינו משחק תפקיד בין אם הוא נמוך או גבוה.

  3. #3
    תאריך הצטרפות
    Jul 2008
    הודעות
    1,519
    תודה!
    2
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    הוזכר
    0 הודעה/ות
    תויג
    0 שרשור/ים

    ברירת מחדל תגובה להודעה: האורך כן קובע ???

    ציטוט נכתב במקור על ידי אופיר נחום צפיה בהודעה
    מה שגורם לכבל להתחמם זה לא רק הזרם העובר דרכו אלא מפל המתח עליו כפול הזרם. אצלנו המתח נמוך מאוד ולכן הכבלים פחות עבים.
    ההספק המתפתח על הכבל בזרם ישר אכן שווה למפל המתח עליו כפול הזרם, אבל עבור זרם נתון וכבל נתון (שהתנגדותו R), הנוסחא המתקבלת להספק ההופך לחום היא I^2*R. זאת אומרת, אם משווים שני מעגלים במונחים של בזבוז אנרגיה או לצורך בחירת עובי הכבל, אין טעם להתסכל על מתח ההזנה אלא על הזרם הצפוי/מבוקש במעגל. בקיצור, מה ש-b1yossi אמר.
    נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 20-11-2008 בשעה 00:41:59.

  4. #4
    תאריך הצטרפות
    Jul 2008
    מיקום
    רחובות
    הודעות
    1,166
    תודה!
    0
    הודה 0 פעמים ב 0 הודעות
    הוזכר
    0 הודעה/ות
    תויג
    0 שרשור/ים

    ברירת מחדל תגובה להודעה: האורך כן קובע ???

    ציטוט נכתב במקור על ידי ZigiStar צפיה בהודעה
    ההספק המתפתח על הכבל בזרם ישר אכן שווה למפל המתח עליו כפול הזרם, אבל עבור זרם נתון וכבל נתון (שהתנגדותו R), הנוסחא המתקבלת להספק ההופך לחום היא I^2*R. זאת אומרת, אם משווים שני מעגלים במונחים של בזבוז אנרגיה או לצורך בחירת עובי הכבל, אין טעם להתסכל על מתח ההזנה אלא על הזרם הצפוי/מבוקש במעגל. בקיצור, מה ש-b1yossi אמר.
    לא הייתי ברור- במערכת במתח נמוך וחוטים קצרים אפשר להשתמש בחוטים יותר דקים לאותו זרם. (השוני לא בגלל המתח הנמוך, שהרי המתח על הכבל ליחידת אורך מסויימת נשאר זהה, אלא בגלל החוטים הקצרים)
    חוטים ארוכים יותר מבזבזים יותר אנרגיה ומתחממים יותר בתחום מסויים בגלל מוליכות חום טובה של הנחושת ובידוד של הציפוי , דבר שמעלה יותר את החום.
    בקרו בגלריה שלי:
    http://www.runryder.com/helicopter/gallery/64454/
    אתר הבית שלי: www.FlyingDuck.co.il